生コンの製造過程で注意すべき点

例1、セメントの用量はやや多くて、コンクリートは自発的に亀裂を生じます:
ある工事では、既存の建物の接建が8階から始まります。コンクリート施工の工程部位は力壁で、強度レベルはC40。型をはがした后に発見した壁面が縦方向の裂け目が出現して、裂け目はとても規則性があって、1.5m ~ 1.8m毎に1本縦方向の裂け目、裂け目の両端の尖っていて、中間の幅、最も広い所は約0.2mm ~ 0.3mm、箇別の裂け目は貫通裂け目です。コンクリートの強度はすべて設計の要求を満たしさえC45の要求を満たします。
原因分析:
1.コンクリートの配合はセメントの用量よりもやや大きくて、コンクリートは自ら収縮して破裂を生じます。
2.デザインはひもが少なく、間隔が広い。
3.コンクリートのメンテナンスが十分ではありません。
防止策:
1.コンクリートの配合比は強度を満たす前提の下でできるだけセメントの使用量を減らすべきである。
2.設計して輪っかの用量を増やして、輪っかの間隔を狭めます。
3.養護を強化して、強度が1N/mm2に達する時、テンプレートをコンクリートから離脱させることができて、更にテンプレートを閉じて最后まで養護を継続して型を外すことができて、このようにコンクリートの湿った養護を強化することができて、乾縮を防止して亀裂が大きくなることを引き起こします。


例2、コンクリートの試験品の制作に合格しません:
ある工程のコンクリート試験品の強度は高くなったり低くなったりする問題が現れて、コンクリート試験品は差が大きすぎて、コンクリート強度は判定が不合格になって、同じ時間で、同じ部位、同じ合合比の他の工事現場のコンクリートは全部合格に評価して、しかもコンクリートは差が小さいです。
処理:攪拌ステーションと施工会社の技術者は連絡して、共同で分析します。
原因分析:
1.施工会社はコンクリートを采用して型を試して合格しないで、型を試してそれ自体の寸法の誤差が大きくて、ある型を試して対角線の誤差≧3mm、そのため試験品の誤差が大きくて大きい問題が現れます。
2.コンクリートの試験部品は粗雑に作って、関系標准と規范によって作らないで、試験部品は角が欠けているなどの問題があります。
3.試験品自体が合格しないため、コンクリート試験品は圧力机の上で圧力を受ける面積が要求に達しないで局部が圧力を受けることが現れて、強度が低いことを招きます。
防止策:
1.施工会社の試験員に技術訓練を行い、試験に関する標准と規范を学ぶことをお勧めします。
2.施工会社に不合格のモデルを交換することを提案します。采用するモデルに対して検査を強化すべきで、要求に達しないものは断固として使わない。


3 .コンクリートの表面に気泡ができる
ある工事で、最初の梁、板、柱を施工する時、コンクリートはC30です。コンクリートの強度はすべて設計の要求に達することができるが、気泡は見通しに影響することができます。
処理:気泡の大きい部分を補修する。
原因分析:
1.外加剤の中に気を引く成分が多く含まれています。
2.施工者はコンクリートを流し込む時振働する時間がやや短くて、振働棒をマスターしていない「早く挿してゆっくり引き抜く」コンクリートに対して振働するべきです。
3 .コンクリート浇筑投料過度の気泡到コンクリートの表面に浮かんでいた。
防止策:
1.添加剤の配合を見直し、ガス成分を減らし、消泡剤を適宜添加する。
2.コンクリートの施工者の訓練を行います。


例4、同じ部位浇筑厳禁の使用によって等級のセメントと粉煤灰:
某搅拌站生産c30基礎コンクリート、総者量2100 m3、厚さは1.1 m。大体積基礎コンクリートに属するが、コンクリートの生産から1/2時、が粉煤灰料仓の灰が使い、搅拌站「足元の火」を解決するための臨時他カライエからチャ・メンギ)一群、車級粉煤灰従来料仓役に立た粉煤灰ii級だった。工事が終わった後、翌日、用3級粉煤灰生産のコンクリートの強度が低い、かつ用3級粉煤灰生産のコンクリートの色が他のコンクリートの色の浓淡が分かれている。
処理:提案の強化コンクリート养护施工会社、地下大体積コンクリート検収執行ctbj146、監理期は90 d。
原因は分析します:セメントを除いて同じ工程の部位はコンクリートを打って異なって等級混用することができなくて、粉煤は異なってメーカー、異なって等級も混用することができません。それぞれ異なるメーカーの粉煤灰存在から問題の原材料の源;同時に別等級の粉煤灰细度、利点、含碳量なども差がある。工事すれば、同じ部位を混用よどんで時間と強度の差を招くだろう。
防止措置は、
1 .搅拌站大体積、大方生産量がコンクリートで早期备料準備生産に材料を防ぐ「断档」問題が発生すること。
2.攪拌ステーションは厳禁して同じ施工部位のコンクリートの生産の中で2種類のセメントあるいは粉煤を采用します。


例5、冬の春または秋と冬の季節の交換の期間に施工して、攪拌ステーションは異なる品種の添加剤を選ぶべきで、気温の急変の影響のためコンクリートの凝結時間:
氏は3月初めに工事がコンクリートの12階墙板c30、北方の春は3月初めに気温が安定しない、工事の際、ちょうど风が冷え込んでいる状況を普段の最低気温が1℃以上、工事に突然時の最低温度が−10℃まで下がり、工事の発見後、コンクリートに近い20 h凝固の問題はない。
処理:テンプレートを外す時間を遅らせて、保温と養護を強化します。
原因分析:ポンプ外加剤の選択は適切ではない。普段の最低気温が1℃以上起用できる凍破防止用の成分のポンプを送って剤ではない。工事の気温に降り出した時、凍破防止用の成分を帯びたポンプ剤を选べなければならない。
防止策:
1.撹拌ステーションは二つ以上の添加剤備蓄タンクを用意して、それぞれ異なるタイプの添加剤を入れて、冬春あるいは秋冬季節交換期の気温が不安定な時、具体的な情況によって選択して、撹拌ステーション生産コンクリートが凝結時間の偏差が大きすぎる問題が発生することを防止しなければならない。
2.季節の交換期の気温があまり安定していない状況の下で、普通の珪酸塩セメントあるいは珪酸塩セメントを選ぶのがよい。


例6、ポンプを送る鉄格子型外加剂不可ない加染み込む、コンクリートの異常現象を防ぐ:
ある攪拌ステーションは夏の工事中に工事現場の停電のために4h近く、コンクリートのスランプ損失が大きすぎて、攪拌ステーションはスランプを増加するために水と灰の比を増大しないで、ポンプ剤を添加する方法を采用してスランプを調節するが、ポンプ剤が多すぎるため、コンクリート工事后12h凝固しない。
処理は、通知を壊さ猶予模施工会社を禁止する上人の乱を踏みつけ、养护強化。コンクリートよどんで時間を猶予したものの、後半の強度に影響を及ぼさない。
原因は分析します:夏のコンクリートの生産用のポンプ剤は1種の凝固しているグループの復合型の添加剤を持って、もし一方的にポンプ剤を混ぜてコンクリートのスランプを調整するならば、必然的に凝固しているグループをコンクリートの中に持ち込んで、凝固している成分の量を超過して、コンクリートの凝結時間は大いに長くなります。


防止策:
1.スランプが発生して損失が大きすぎる場合、撹拌ステーション技術者は原因を分析し、添加剤を混ぜても適量でなければならない。スランプ度の調整は状況に応じて適宜添加剤を混ぜたり、少量の水を補充してもよい。施工者が勝手に水を加えてはならない。
2.スランプに達するよう調整が困難なコンクリートを劣化させて他の工事現場で使用することができる。